Радист 11
18.5.2009, 19:19
Не подскажите какое напряжение будет на трёхфазном мостовом выпрямители, я имею в виду на конденсаторе выпрямителя от действующего переменного напряжения. Если на однофазном выпрямители напряжение на конденсаторе будет ~U*√2 то есть амплитудное значение переменного напряжения , то на трёхфазном ?
savelij®
18.5.2009, 19:58
Если "U" напряжение на вторичной обмотке, то на кондесаторе фильтра выпрямителя будет тоже U*√2, как и в первом случае. А вот коэф. пульсаций втрое меньше.
Цитата(Радист 11 @ 18.5.2009, 18:19)

Не подскажите какое напряжение будет на трёхфазном мостовом выпрямители...
А "погуглить" слабо? Ну ладно, вот здесь:
http://energy.dc.ukrtel.net/Sod.lit/Shvip3tok.pdf
Viktor2004
18.5.2009, 20:42
Если выпрямитель на трех диодах, выпрямленное будет равно межфазному действующему * 1,17
Если на шести диодах по схеме Илларионова, выпрямленное будет равно межфазному действующему * 1,34
Коэффициенты писал по памяти, но вроде правильные.
Схема Илларионова гораздо лучше по коэффициенту пульсации.
Тоже амплитудное, но линейного, для 380 В это будут 535 В.
Viktor2004
19.5.2009, 22:35
Мне нужно было 100В постоянки. Заказал транс с линейным 70В 15кВт, собрал выпрямитель из 6 диодов, получил примерно 100В постоянки.
Радист 11
21.5.2009, 0:36
Ясно всё.